霄云里8号企业安全检查中仪表共性问题探讨—仪表防雷问题-自控中心站
发布时间: 2016-03-07 浏览: 288
企业安全检查中仪表共性问题探讨—仪表防雷问题-自控中心站
企业安全检查中仪表共性问题探讨
—仪表防雷问题
于世恒
(上海石油化工股份有限公司,上海)
1仪表防雷现状
企业安全检查时发现,各单位存在以下共性现象:
1)防雷检测不规范长城谣简谱。国家气象局2016年4月颁布第31号令《雷电防护装置检测资质管理办法》中明确规定军情时间到,防雷接地检测需有资质的单位负责马永真。检查中发现部分单位是由没有资质的电气检维修队伍进行的测试,但无论谁检测,防雷检测必须按GB/T 21431―2015《建筑物防雷装置检测技术规范》要求进行。
2)防雷检测台帐不健全唐河彩石。防雷接地点没有编号,每个防雷接地点应有编号,要有检测记录及检测报告公主耍心机。
3)仪表外壳接地问题请假王。进口撬装成套设备的仪表外壳都是可靠接地的,但是国内仪表外壳大都不接地,而仪表外壳接地将有利于防雷保护。
4)控制系统点检最佳出价,缺接地检查项。点检报告中接地电阻没有检查测试记录,控制系统接地电阻检查应列入点检必查项目。
5)大量使用玻璃钢汇线槽。有些石化企业,为避免金属仪表汇线槽盒腐蚀问题特警飞龙,大量使用了玻璃钢汇线槽,这对仪表线缆的干扰屏蔽防护及防雷非常不利贱精先生。
6)机柜间仪表屏蔽线问题尤佳丽。仪表信号线进入控制室后519996,在中间接线柜过早地分离了屏蔽层,中间接线柜到信号端子柜之间大段线缆失去了屏蔽保护。
2仪表防雷措施
雷电的本质是带电积雨云的放电,云对地放电叫“地闪”,云和云之间放电叫“云闪”,雷电对仪表的影响在于雷电释放产生的耦合感应电流会干扰仪表回路,严重的会造成仪表误动作影响生产。对仪表危害最大是“地闪”[8]。
1)仪表防雷的核心是等电位,建筑物避雷针、避雷网、雷电栅都不能做到全面保护,处理好接地系统,尽量做到等电位连接才是根本[9]。
2)传统避雷针的保护作用是有选择性的,对感应雷沿着架空导线侵入产生的高压电磁波,它是无能为力的。即使是对直击雷的防护,由于避雷针的“尖端引电”作用,对于钢筋水泥结构的控制室及金属管架、塔器的装置4的阶乘,如接地线断开或接点虚焊等造成的接地系统不良霄云里8号,雷电流不能顺利地向大地泄放,则控制室钢筋及装置的金属结构就会带电,有时甚至高达几万伏,从而发生雷击事故冯卡门。
3)采用消雷器避雷是一种新趋势唐良智简历。消雷器是一种新型防雷装置,由设置在被保护物上方的电离装置、设置在地表层内的地电流收集装置、接通这两种装置的连接线构成。电离装置在雷云强电场中大致保持着大地电位,它和附近空气的电位差随雷云电场强度的激增而促使场强区内针尖附近的空气电离,形成大量空间电荷。电离的负电荷为地电流收集装置所吸收,电离的正电荷为雷云负电荷所吸引和中和,从而发生消雷作用。
有数据表明消雷器效果要好于传统的避雷针尤文图斯队歌,能避免避雷针在引雷的过程中,尤其是二次雷电效应对仪表电子设备和易燃易爆品所造成的危害,目前石化企业也有使用案例。曹晓雯
- 2020年11月 (60)
- 2020年10月 (312)
- 2020年9月 (304)
- 2020年8月 (315)
- 2020年7月 (314)
- 2020年6月 (292)
- 2020年5月 (316)
- 2020年4月 (303)
- 2020年3月 (312)
- 2020年2月 (282)
- 2020年1月 (312)
- 2019年12月 (312)
- 2019年11月 (196)
- 2019年10月 (240)
- 2019年9月 (292)
- 2019年8月 (221)
- 2019年7月 (90)
- 2019年6月 (98)
- 2019年5月 (102)
- 2019年4月 (1607)
- 2019年3月 (2200)
- 2019年2月 (359)
- 2019年1月 (382)
- 2018年12月 (213)
- 2018年11月 (299)
- 2018年10月 (300)
- 2018年9月 (302)
- 2018年8月 (302)
- 2018年7月 (312)
- 2018年6月 (301)
- 2018年5月 (313)
- 2018年4月 (305)
- 2018年3月 (315)
- 2018年2月 (287)
- 2018年1月 (303)
- 2017年12月 (312)
- 2017年11月 (297)
- 2017年10月 (306)
- 2017年9月 (311)
- 2017年8月 (309)
- 2017年7月 (164)
- 2017年6月 (86)
- 2017年5月 (105)
- 2017年4月 (105)
- 2017年3月 (101)
- 2017年2月 (93)
- 2017年1月 (88)
- 2016年12月 (92)
- 2016年11月 (92)
- 2016年10月 (94)
- 2016年9月 (93)
- 2016年8月 (86)
- 2016年7月 (92)
- 2016年6月 (87)
- 2016年5月 (91)
- 2016年4月 (101)
- 2016年3月 (102)
- 2016年2月 (92)
- 2016年1月 (93)
- 2015年12月 (95)
- 2015年11月 (90)
- 2015年10月 (97)
- 2015年9月 (100)
- 2015年8月 (91)
- 2015年7月 (95)
- 2015年6月 (86)
- 2015年5月 (98)
- 2015年4月 (96)
- 2015年3月 (94)
- 2015年2月 (85)
- 2015年1月 (94)
- 2014年12月 (87)
- 2014年11月 (79)
- 2014年10月 (104)
- 2014年9月 (90)
- 2014年8月 (83)
- 2014年7月 (99)
- 2014年6月 (87)
- 2014年5月 (94)
- 2014年4月 (74)