力学哥工人破桩被砸身亡,混凝土桩里竟是“黄土芯”!网友这样说-建筑工程课堂

发布时间: 2019-03-22 浏览: 202

力学哥工人破桩被砸身亡,混凝土桩里竟是“黄土芯”!网友这样说-建筑工程课堂

力学哥摘自丨现代快报

△倒塌的桩子砸到了工人。可以看到,柱子里面是黄土。
6月17日中午,在南京新港开发区恒达路上,一处正在施工的工地发生意外,一名50多岁的工人在破拆一根地基桩时,桩柱突然倒塌,砸在了工人头部。
17日下午3点多,现代快报记者闻讯赶到这家工地,公示牌显示这是南京美药星公司的一处厂房,施工单位是南京永腾建设。在工地内,南京市安监局的人员已经赶到。在工人的指引下,记者找到了事发现场,可以看到一根六七十厘米粗的混凝土桩已经“折断”,在地上有一只安全帽和一摊血迹。
整个工地现场有数百根桩,林立在施工基坑中间。这些桩高高低低,很多底部已经被“剥”了一层混凝土,看起来头重脚轻。据知情者介绍,桩基工程结束后,就在准备下一步的施工了。按照施工程序,这些桩柱不需要高出承台太多,所以需要截掉一段,这位工人姓蔡,50多岁,当时就是在用风镐之类的工具在对桩柱进行钻凿,把桩柱底部磨细,下一步再用机械将其拦腰截断。不料,瞬间桩柱就失去平衡,轰然倒塌了,蔡某避让不及遭遇不幸。

△施工现场高高低低的桩柱。
据了解,蔡某被紧急送到了医院,但最终抢救无效身亡。
“混凝土现浇的柱子,里面还有钢筋,怎么会突然就折断了?”就此,现代快报记者找到了施工方的一位负责人,他告诉记者,刚刚安监的人也来调查了,负责这块桩基施工的是“江苏地基”,目前永腾建设公司认为,这是“质量问题引发的事故”,这根桩表面是混凝土,但中间的芯是黄土!
正由于结构中空外重内轻,所以当柱体被钻凿到一定程度时,力量很快就失衡,直接就倒掉了。永腾建设方面的人员表示,这是不正常的,桩柱是混凝土浇筑,不应该有大量黄土在里面。他们要找桩基检测机构,用超声波对所有桩柱一根根进行检测,看还有没有其他的桩柱也存在同样的问题。

△施工现场。
现代快报记者咨询业内人士得知,打桩的程序一般是首先打桩机打出一定深度的桩孔,然后放钢筋笼子下去,之后再用导管将混凝土注入其中。为什么工人要截断一截桩柱,这是因为在注入混凝土时,同时要把桩孔里面的一些泥浆给挤压出来,随着高差的降低,越到地面压力越小,所以为了挤压充分,一般混凝土要多浇筑一截,到准备下一步施工时再将多出来的一部分截掉。但是,挤出来的是一部分泥浆,不可能在柱子中间出现大量的黄土。“而且承台以上部分是黄土就不说了,关键是地下部分是不是也是黄土填进去的?这样的桩基肯定不能用,承载力大打折扣,会存在极大的隐患!”
据了解,目前安全监管部门已经要求工地停工,并提出了相应的处罚方案。对于此事,现代快报也将进一步关注。
网友看法:
@三十而立:沉管拔快了,没埋在混凝土里,造成夹渣断桩。
@止戈:这是灌注桩未进行二次清孔,甚至未进行清孔导致的。
@汉希:这么高的超灌应该分几次破除,破桩队为了省事省工,直接底部一下子截断了。现在出事情,把责任尽量朝着桩基单位施工质量问题上推。
当然,超灌过高也确实是桩基单位施工管理没到位。
@天天向上:截桩方法不合理吧,有黄土是质量缺陷,可以修复。
@G[]X:中途填黄土可能性不大,一是管理人员不敢要求这么干,后果比较严重,桩检不合格损失太大,再就是没有人愿意多出力,浇筑商混土更省力。原因可能是没有进行二次清孔,浇筑过程中间隔时间太长,输送管堵塞进行处理,多次提落扰动孔口黄土流入。
@东方:中间有黄土心,从正常施工程序分析应该不可能;个人分析应该是灌注快到桩顶部位时,由于清孔不符合要求,泥浆比重过大,混凝土灌注不下去,导致导管拔出混凝土表面,又重新浇筑混凝土,就在此部位出现了断桩夹土,工人在此处凿桩头,就出现了上面所述现象。
@章显:根据施工工艺分析,是长螺旋钻孔灌注桩,因二次浇筑混凝土,二次提钻杆过程中,司机操作不当,掉落土方所致。
@海啸:只有两种可能,那就是第一种没有设置护筒或护筒预留高度过低,工人在砼灌注过程中不小心把周围堆积的土弄到孔内,导致砼的重压力小于上部泥浆和黄土的重力,砼无法灌注,出现拔管后断桩。
第二种泥浆三性不符合要求,不能起到护臂作用,灌注过程,出现孔内塌空,砼无法灌注,直接拔管,出现断桩。
@碳哥:应该属于施工质量控制不到位,清孔不到位,沉渣在混凝土灌注的时候翻上来了,最后拔导管的时候就留在了中间,不可能是故意填进去的黄土。
@静水流深:钢筋断了,说明是将钢筋切断了,施工单位违反操作,没有自上而下逐层剔凿混凝土,而是在标高位置剔除混凝土,切断钢筋,导致桩头倾倒砸伤工人。
@铺子:二次清孔的目的是什么?是减少桩端的沉渣厚度,提高桩端承载力!他这个是超灌部分发生断桩,跟二清有蛋关系,下面说是二清出问题的,都回去加强下理论学习。
@青山:破除桩头前没有进行检测?这是什么程序?什么管理?若按程序进行大小应变检测就有可能留住一条性命!搞工程的同仁拿出你们的专业水准!
@流年岁月:质量问题无疑,关键是问责?施工单位存在责任,没有疑问,监理呢?有没有发现这个问题?有没有在场旁站?有没有记录?质量问题引发的安全事故,监理不能脱责!