当前位置:网站首页 > 全部文章 > 正文

菊花石价格企业常见的100项安全距离,有图有依据;-莱茵兄弟

发布时间: 2017-06-05 浏览: 300
企业常见的100项安全距离,有图有依据;-莱茵兄弟

我们都知道,人与人之间有安全距离
那生产过程中也有安全距离你知道吗?
今天整理了部分安全生产场景下的安全距离
快来学习吧

仓库的安全距离
主要依据:
每个堆垛面积不应大于150平米偏口鱼的做法。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7
库房主通道宽度不应小于2米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7
物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8
物品与照明灯之间的距离不小于0.5米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8
物品与墙之间的距离不小于0.5米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8
物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3米。张煜枫《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8
储存物品与风管、供暖管道、散热器的距离不应小于0.5米黑立德。与供暖机组、风管炉、烟道之间的距离在各个方向上都不应小于1米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.142

疏散指示标志的距离
主要依据:
应在疏散走道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志;确有困难时桃林口水库,可设置在疏散走道上方2.2m~3.0m处;疏散指示标志的间距不应大于20m。
《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.4.13

商业企业疏散安全距离
主要依据:
每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5米好事多磨吱吱。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.2
除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.9米,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.18
主要疏散走道的净宽度不应小于3.0m,其他疏散走道净宽度不应小于2.0m;《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.3.2
人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4米梁植 章泽天,且紧靠门口内外各1.4米范围内不应设置踏步。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.194

液化石油气钢瓶安全距离
主要依据:
气瓶与燃具的净距不应小于0.5m商超快车道。《城 镇 燃 气 设 计 规 范》(GB50028-2006)8.7.2
软管与家用燃具连接时复趾,其长度不应超过2m,并不得有接口。《城 镇 燃 气 设 计 规 范》(GB50028-2006)10.2.85

甲类仓库安全距离
主要依据:
甲类仓库之间及与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定。菊花石价格 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.5.16

消防器材安全距离
主要依据:
灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上奥术至高,其顶部离地面高度不应大于1. 50M ;底部离地面高度不宜小于 0. 08M 。灭火器箱不得上锁。《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140一2005)5.1.3
防火卷帘门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围黄浦倾情。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.7
室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)7.6.2.37

高坠半径
主要依据:
可能坠落范围半径的规定
R根据hi规定如下:
a)当2m≤hb≤5m时,R为3m;
b)当5m<hb≤15m时,R为4m;
c)当15m<hb≤30m时,R为5m;
d)hb>30m时,R为6m.
《高处作业分级》GB/T3608-20088

工厂车间布置
主要依据:
机床与划线或检验平板之间的最小距离应不小于 1300 mm 平板与墙壁间的距离应不小于500 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.5.3
车间横向主要通道根据需要设置 其宽度不应小于2000 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.6.3
机床之间的次要通道宽度一般不应小于 1000 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.6.4
主要通道两边堆码的物品高度不应超过1200 mm 且高与底面宽度之比不应大于 3, 堆垛间距不应小于500 mm恐怖之家2。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.6.6
机床间的最小距离不应小于0.7米;机床至墙壁的最小距离不应小于0.7米。《金属切削加工安全要求》(JB7741-1995)4.5.29

一级石油库安全距离
主要依据:
甲B、乙类液体:地上罐组;甲B,乙类覆土立式油罐;无油气回收设施的甲B、乙A类液体装卸码头(一级库):
距离居民区和公共建筑物100米,距离工矿企业60米落月江湖,距离国家铁路线60米,距离工业企业铁路线35米,距离道路25米。10

石油库外墙安全距离
主要依据:
油库四周应设高度不低于2. 5m的实体围墙。《石油库设计规范》(GB50074-2014)5.3.3
油库的围墙与爆破作业场地(如采石场)的安全距离,不应小于300m。《石油库设计规范》(GB50074-2014)4.0.12
石油库用的库外埋地电缆与石油库围墙的距离不应小于3m。《石油库设计规范》(GB50074-2014)4.0.1311

小型民爆库安全距离(一)
主要依据:
《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA 838—2009)
7.5 储存库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722 的要求核定,且最低不应小于300m。
8.4 储存库区四周应设密实围墙,围墙到最近储存库墙脚的距离不宜小于5m,围墙高度不应低于2m,墙顶应有防攀越的措施。
8.6 工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库之间最小允许距离不应小于20m,上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于12m。
8.6 值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合表4 要求,距雷管库房的距离不应小于20m。
10.1 储存库门口8m 范围内不应有枯草等易燃物赢点生活卡,储存库区内以及围墙外15m 范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。12

小型民爆库安全距离(二)
主要依据:
《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA 838—2009)
9.1.4 储存库内任一点到门口的距离不应大于15m,门的宽度不宜小于1.5m,高度不宜小于2.0m。
10.1 储存库门口8m 范围内不应有枯草等易燃物,储存库区内以及围墙外15m 范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。
16.2.3 堆垛之间应留有检查、清点民用爆炸物品的通道,通道宽度不应小于0.6m,堆垛边缘与墙的距离不应小于0.2m,宜在地面画定置线。
16.2.4 各种民用爆炸物品整箱堆放高度,工业雷管、黑火药不应超过1.6m神警天降,炸药、索类不应超过1.8m,宜在墙面画定高线。
16.4.5 民用爆炸物品的装卸作业宜在白天进行,押运员应在现场监装,无关人员和车辆禁止靠近,运输车辆离库门不应小于2.5m。13

临时架空线距离
主要依据:
临时线路必须采用绝缘良好的导线零番队,其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设,导线距地面的高度室内应不低于2.5米,室外不低于4.5米,与道路交叉跨越时不低于6米。
《电气安全管理规程》(机械工业部[86]机生字76号)第二十条第1项松冈凛。14

可燃、助燃气体储罐防火间距
主要依据:
可燃、助燃气体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于25、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.3.615

甲乙类液体储罐防火间距
主要依据:
甲、乙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于35、25、20、15和10米。
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.916

丙类液体储罐防火间距
主要依据:
丙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于30、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.917

液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(6<V≤10)18

液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(10<V≤20)19

液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(3<V≤6)20

液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(1<V≤3)
17图-20图的依据:
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.4.5的规定时空罪恶。
—END—
安全距离
就是安全与生死的距离
文章来源:安全生产技术


TAGS: